Форумы о доме, даче и бане Профессионалы Вам в помощь!

Давление в системе отопления.

Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по системам отопления дома.

Вернуться к списку тем

Давление в системе отопления.
Гость
 25.11.2014 в 00:01
У меня дом три этажа, еще планирую отапливать мансарду. Котел хочу поставить в подвале. Подскажите какое будет давление в системе отопления и какой мне для этого выбрать котел. Мне посоветовали АОГВ, поскольку он выдерживает 1,5 кг/см2, а у меня сказали больше давления не будет.

Цитата Ответить

Юрий Белый
 26.11.2014 в 13:41
Сообщений: 439
Регистрация: 11.02.2013
если брать подвал + мансарда 5 этажей это высота 15 метров столбадля рапботы котла нужно минимум 2 бар это уже настенник будет работать на пределе

Цитата Ответить

Гость
 25.11.2016 в 22:25
Так я не понял АОГВ подходит под 3 этажа?

Цитата Ответить

Константин Белый
 26.11.2016 в 15:49
Сообщений: 6470
Регистрация: 22.08.2012
Цитата (Гость @ 25.11.2016,22:25)
Так я не понял АОГВ подходит под 3 этажа?


Нет. У АОГВ рабочее давление 1 кг.

Цитата Ответить

Гость
 27.11.2016 в 10:43
Не один, а полтора атмосферы

Цитата Ответить

Гость
 25.05.2019 в 11:15
Кто скажет, какое минимальное давление может быть в системе отопления?

Цитата Ответить

Константин Белый
 20.06.2019 в 18:05
Сообщений: 6470
Регистрация: 22.08.2012
Минимальное давление в какой системе? Открытой? Закрытой ? Одноэтажного здания? Двухэтажного?

Цитата Ответить